土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流系统的异常及事故处理

直流系统的异常及事故处理

发布于:2014-10-17 14:16:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1直流系统异常运行
1.1 直流母线电压高或低
1)现象
集控室DCS报警
“直流母线故障”光字牌亮。
直流母线电压偏离允许值。
2)处理
观察硅整流装置输出电压、微机绝缘监察装置显示数值以及用万用表测量母线电压,综合判断监察装置运作是否正确。
调整硅整流的输出,使直流母线电压和蓄电池浮充电流恢复正常。
若直流母线电压异常系硅整流装置的原因引起,则应停止该硅整流装置运行,倒换为另一段直流母线运行,同时联系检修处理异常硅整流装置。
1.2 硅整流装置跳闸
1)现象
集控室DCS报警,“110V(220V)整流装置交流消失”或“整流器故障”光字牌亮。
整流器主开关跳闸。
整流器输出为零,蓄电池放电。时间长时,直流母线电压下降。
2)处理:
复归信号,检查信号及保护动作情况。
将硅整流装置停电,并进行外部检查。
外部检查无异常,若系交流电源保险熔断引起,应更换保险后开启硅整流装置恢复运行。
若系统直流电压高或低引起跳闸,则应复归,且开启硅整流装置正常后恢复运行。
如启动后又跳闸,则应倒至另一段直流母线运行,退出工作硅整流装置运行,同时联系检修处理。
1.3 蓄电池出口保险熔断
1)现象:
集控室DCS报警,“蓄电池熔断器熔断”监视灯灭(或“蓄电池组空气开关跳闸”光字牌亮)。
直流母线电压波动,蓄电池的浮充电流为零。
2)处理:
复归中央音响信号。
检查确认蓄电池出口保险熔断(或出口空气开关跳闸)。
判断故障设备,分析原因。
设法消除故障,恢复设备运行。
若无法排除故障,应倒为另一段直流母线供电。
2直流系统事故处理
2.1 直流系统接地
2.1.1现象:
集控室DCS报警,“直流母线故障”光字牌亮;
绝缘监察装置上“绝缘降低”灯亮;
2.1.2处理:
A 查找直流系统接地应注意的问题:
1) 查找直流系统接地应汇报领导后方可进行。
2) 查找直流系统的接地,应遵照先选择次要负荷,后选择主要负荷的原则,采用“瞬停法”进行。“瞬停法”即瞬时停止某回路运行,不管是否有接地,判断后立即恢复原状。
3) 瞬时切断某负荷直流电源前,应先联系有关值班人员,在取得同意且作好有关措施后方可进行。
4) 查找直流系统接地必须二人进行,其中一人操作另一人监护。
B 查找直流系统接地的顺序
1)测量对地绝缘,判明接地程度和极性。
2)首先对存在设备缺陷,因雨天或清扫,管阀漏水、漏气受潮的设备及有检修工作的电气设备和线路进行检查,若由检修工作引起接地,应终止其工作,待排除故障后方可继续工作。
3)询问是否有操作的设备,若因刚送电设备引起接地应及时断开刚操作的设备。
4)选择动力回路.
5)选择绝缘监察装置是否接地。
6)选择控制、信号回路是否接地,按运行操作程序选择硅整流装置和蓄电池是否接地。
经以上选择未查出接地点,则可能系母线接地,应及时汇报主管领导并采取必要的安全措施和技术措施,联系有关人员处理。
查出接地点后,应设法消除或联系检修处理。
接地故障消除后,应恢复直流系统正常运行方式。
2.2直流系统母线失压
1)现象:
失压母线电压至零,“直流母线故障”及所控回路的失压报警等光字牌亮。
硅整流装置跳闸,输出电流到零,蓄电池保险熔断,蓄电池出口熔断器监视灯灭。
直流配电室各路负荷的监视灯均灭,接至该直流系统的控制盘信号指示灯熄灭(220V直流母线失压例外)。
2)处理:
检查充电装置跳闸原因。
检查蓄电池组出口保险是否熔断(或出口空气开关是否跳闸)。
如母线有明显故障,将该系统及其负荷停电,查明故障点,通知检修处理。
如系蓄电池组故障引起,应将该直流系统工作母线与另一段工作母线联络运行,并将该蓄电池组和对应充电装置退出运行。
如系负荷故障引起熔断器越级熔断,应将该负荷停电,恢复直流系统正常运行,并通知检修对故障负荷进行检查处理。
2.3 蓄电池着火
将故障蓄电池组所带直流母线倒由另一台段直流母线供电,并退出故障蓄电池组及其充电装置。
及时通知消防部门。
用二氧化碳或四氯化碳灭火。
灭火时应戴防毒面具并防止身体直接接触硫酸溶液
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统远动装置的发展及重要性

电力系统的远动装置在国内外发展日益迅速,对我国的经济发展带来了很大的促进作用。该文对电力系统远动装置概述、在国内外发展情况,以及基于IP技术的电力系统远动技术进行了研究。希望本文的研究能为我国的电力系统远动装置的发展带来一定的启示和作用。 一、电力系统远动装置概述 现代电力系统通常都是由用户设备、输配电线路、发电厂以及变电所等组合而成。它还包括了四个具体环节,为用电、配电、发电和输电。也就是电能从自出生产一直到最终消费的一系列流程。可以说,电能是一种十分难以储存的资源,所以说,在整个生产过程当中,生产的数量就是需要的数量。而且要确保消费与生产总量之间的功率平衡。但是,由于电负荷是由千家万户的家用电器以及各个工厂的用电设备组合而成,这些设备的启用和停用都是随机的,所以导致电负荷时刻都处于变化状态之中。为了提高电力系统运行的经济性与安全性,确保对用户的供电质量,令供电和发电等环节能够适应电负荷的变化状态,除了必要的自动装置外,电力系统中还设有地区调度、省级调度、大区调度以及国家调度等不同级别的调度中心,由他们来监视配电网、控制发电以及输电的运行情况。通常,调度中心的主要任务有两个方面: 倘若电力系统发生故障,那么应尽可能的在短时间内排出故障,解决相关问题,迅速恢复正常的运行状态,确保供电质量的安全性和经济型。 不仅如此,调度中心还应该时刻掌握变电所或者是发电厂的状态和运行参数,及时对搜集整合的信息进行分析;同时对调度中心和发电厂下达命令,不断调整系统的运行方式。

回帖成功

经验值 +10