如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。

全部回答(6 )

  • zongch1939
    1. 先检查各灯口内的相线端子(中间的)和中性线端子(有螺纹的圆铜片),是否在节能灯旋入时,将它们两个碰短路了。一般是相线端子发生歪斜,容易造成两者短路。
    2.如灯口内无问题,在未上节能灯的情况下,测量相线与中性线的绝缘。
    3. 如无问题,则可能是某个节能灯有问题了。
    4. 各个节能灯在下边先逐个试验检查。 一试就跳开关,那这个就是有问题的灯了,估计其内部线路板有短路。

    2014-10-17 11:32:17 来自 PC 评论 举报
  • hggzcc123
    鸭江绿水 发表于 2014-10-17 10:56 检修线路,首先要将负载切断。带负载谁也无法测绝缘。嗯,这样就是有点麻烦。
    2014-10-17 11:07:17 来自 PC 评论 举报