土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压侧零续电流互感器现在接的这个位置对吗?正常工作时候零线有电流,岂不动作?
请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

疑问.jpg

全部回答(20 )

  • zhaosin163

    测量不平衡电流的吧,有电流正常吧,


    2023-11-27 08:03:27 来自 PC 评论 举报
  • electricity

    图是对的。关键是现场有没有照片,正确的安装位置在哪里?

    2023-11-24 11:05:24 来自 PC 评论 举报