距离会员到期还有30

低压侧零续电流互感器现在接的这个位置对吗?正常工作时候零线有电流,岂不动作?

提问 发帖 回复

请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

疑问.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • fitman
    fitman 2014年10月17日 09:34:26 2楼
    这是低压单相接地保护用的(L与PE短路),他的动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流。这方案是以高压速断保护兼作低压单相接地保护用时灵敏度不足,而专设的零序互感器。
    回复 举报 点赞
  • biandianso
    biandianso 2014年10月17日 10:05:52 3楼
    低压单相接地保护用的(L与PE短路),动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流
    回复 举报 点赞
  • 脱硫岛边喝咖啡
    脱硫岛边喝咖啡 2014年10月17日 10:08:12 4楼
    biandianso 发表于 2014-10-17 10:05 低压单相接地保护用的(L与PE短路),动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流干嘛要学版主fitman讲话,你是乌鸦学舌吗:D
    回复 举报 点赞
  • 脱硫岛边喝咖啡
    脱硫岛边喝咖啡 2014年10月17日 10:12:41 5楼
    fitman 发表于 2014-10-17 09:34 这是低压单相接地保护用的(L与PE短路),他的动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流。这方案 …哦,版主的意思是那条线其实是PE线吗,不是N线。我也在想,单相接地电流不至于有短路电流大;P
    回复 举报 点赞
  • fitman
    fitman 2014年10月17日 10:43:47 6楼
    haima58274915 发表于 2014-10-17 10:12 哦,版主的意思是那条线其实是PE线吗,不是N线。我也在想,单相接地电流不至于有短路电流大可以PE,也可以PEN,不能单是N。
    回复 举报 点赞
  • 小乐美艳
    小乐美艳 2014年10月17日 10:51:42 7楼
    其实是PEN,实际施工时跟图纸一个意思
    回复 举报 点赞
  • 脱硫岛边喝咖啡
    脱硫岛边喝咖啡 2014年10月17日 10:53:46 8楼
    fitman 发表于 2014-10-17 10:43 可以PE,也可以PEN,不能单是N。谢谢版主,俺知道了。:lol
    回复 举报 点赞
  • 脱硫岛边喝咖啡
    脱硫岛边喝咖啡 2014年10月17日 10:54:08 9楼
    xiaolemeiyan 发表于 2014-10-17 10:51 其实是PEN,实际施工时跟图纸一个意思谢谢你,我知道了:lol
    回复 举报 点赞
  • beida_energy
    beida_energy 2014年10月17日 10:54:25 10楼
    该变压器出线中所有的导体,包括中性导体,如果出现了对地漏电,就会在该零序互感器上产生零序电流,所以,装这儿正确。
    回复 举报 点赞
  • beida_energy
    beida_energy 2014年10月17日 10:59:47 11楼
    该变压器引出的中性导体是在该零序互感器前面引出的,其中性导体的电流不会被零序互感器检测到,但漏电电流却会从零序互感器的的下面流回变压器的中性点。所以其只检测零序电流,不检测正常的中性导体电流。