我厂有一工地上需要使用打桩机,共计5台每台160KW.临时变压器是630KVA,请教各位电气高手,我该如何分配设备容量.

全部回答(5 )

  • ykxzj
    多加无功自动补偿会相对好一些
    2004-12-03 22:56:03 来自 PC 评论 举报
  • zhoushu8
    过负荷,就跳掉总闸

    小是小了点,但变压器有过负荷能力,打桩机不见得全开,也不见得全在额定负荷下工作,估计勉强能用,先试试。

    配电做放射式,每台一回路。总闸整定成1。2倍额定电流。
    2004-12-03 22:23:03 来自 PC 评论 举报