土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于,新消规“动水压力”的疑惑

关于,新消规“动水压力”的疑惑

发布于:2014-10-16 13:18:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教,新消规动水压力的名词解释为:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。怎么理解??


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 白天要觉觉
    本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-1-28 15:37 编辑

    其实就是速度水头。
    伯努利方程里面的v^2/2g
    单位做下换算就是了。
    -----------
    看错了,速度压力及速度水头。
    动水压力指测压管水头。
    2015-01-28 15:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhujinyang
    zhujinyang 板凳
    zhujinyang 发表于 2015-1-25 21:22 其实很小,dn65栓内径68mm,5L/s流量,速度1.4米/秒,动压0.11M(0.0011Mpa),根本不用“剩余压力'”动水 …速度压力的计算见《消规》10.1.3条Pv就是动压头。10.1.4条Pn=Pt-Pv就是某点静压。
    2015-01-25 22:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》50974——2014的问题

原来网上流传的版本中9.2为普通场所排水、9.3为有毒有害危险场所排水,其中对于设置消防废水的收集做出了规定,但在出版后的规范中却取消了,为什么啊?

回帖成功

经验值 +10