土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构层楼面开槽敷管 未露钢筋 对结构有无影响

结构层楼面开槽敷管 未露钢筋 对结构有无影响

发布于:2014-10-16 12:37:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
结构施工过程中甲方未考虑排管 现主体已封顶 提出下面部分楼面开槽敷 20管,开例会上决定剔除楼面钢筋保护层1公分多点,,不露钢筋埋管 ,开的槽都是沿轴线纵向、横向 ,诸多管子开了板的一半多,对结构是否影响???

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pydzyzx
    pydzyzx 沙发
    影响很大,
    2014-10-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • ljkdeng
    ljkdeng 板凳
    不露钢筋没什么很大的问题,怕裂缝加钢筋网。一边多留10cm
    2014-10-20 08:33:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面的这个管道是什么,有什么作用?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-16 20:12 编辑 以下就是在现场拍摄的照片

回帖成功

经验值 +10