结构施工过程中甲方未考虑排管 现主体已封顶 提出下面部分楼面开槽敷 20管,开例会上决定剔除楼面钢筋保护层1公分多点,,不露钢筋埋管 ,开的槽都是沿轴线纵向、横向 ,诸多管子开了板的一半多,对结构是否影响???

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pydzyzx
    pydzyzx 沙发
    影响很大,
    2014-10-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • ljkdeng
    ljkdeng 板凳
    不露钢筋没什么很大的问题,怕裂缝加钢筋网。一边多留10cm
    2014-10-20 08:33:20