土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助求助!设计楼梯是下端做滑动支座,但是施工方没做
设计楼梯是下端做滑动支座,但是施工方没做,现在验收提出意见要整改,要怎么改,有什么补救的方法么,非要砸掉么??谁有解决方法??甲方和施工方还有监理都想让设计方默认,这样行不行啊?

全部回答(2 )

  • pw6291727
    叫设计验算一下,看行不行的
    2014-10-16 16:25:16 来自 PC 评论 举报
  • csu1611
    不是一定要做滑动,你按照两端现浇的情况计算一下,如果配筋符合要求就可以(你是按滑动计算的,应该配筋是满足的)。这种情况我工程中也遇到过,施工方说从来没做过滑动,结果给一起现浇了。只要审图的不提,也只能这样了。
    2014-10-16 12:10:16 来自 PC 评论 举报