正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(4 )
一|、并没有规定二期混凝土强度等级不低于C30.
1、《水利水电工程钢闸门设计规范 [附条文说明] SL74-2013》规定如下:
5.1.13 埋设件二期混凝土的强度等级可采用SL 191 规定的C20 -C 40, 同时应根据运行条件与地区温度提出抗渗和抗冻等级的要求。
2、《水利水电工程钢闸门设计规范 [附条文说明] SL74-2019》规定如下:
5.1.14埋设件二期混凝土的强度等级可采用SL 191 规定的C15-C40, 同时应根据运行条件与地区温度提出抗渗和抗冻等级的要求。
3、《水电工程钢闸门设计规范 [附条文说明] NB35055-2015》的规定类似于《SL74-2013》
二、二期混凝土强度等级等于或者高于一期混凝土一个等级。出处如下。
《泵站施工规范 SL234-1999》规定
4 .5.10 二期混凝土宜采用细石混凝土, 其强度等级应等于或高于同部位一期混凝土的强度等级。对于体积较小, 可采用水泥砂浆或水泥浆压人法施工。
三、二期混凝土一般高于一期混凝土一个强度等级,我们单位校审的时候是这样要求的。
主题
回复
粉丝
水利工程设计
28.26 万条内容 · 364 人订阅
阅读下一篇
做园林水电的,用线的规定有哪些呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句一|、并没有规定二期混凝土强度等级不低于C30.
4 .5.10 二期混凝土宜采用细石混凝土, 其强度等级应等于或高
于同部位一期混凝土的强度等级。对于体积较小, 可采用水泥砂
浆或水泥浆压人法施工。
三、二期混凝土一般高于一期混凝土一个强度等级,我们单位校审的时候是这样要求的。
回复 举报
回复 举报