湿式报警阀的个数如何确定

提问 发帖 回复

我想请教一下各位,一个厂区,喷淋数最多的一幢单体800多个,但整个厂区喷头数3200多,那么湿式报警阀是按照最大一幢单体来确定还是按照整个厂区的喷头数来确定,也就是说是要2组报警阀还是4组报警阀,谢谢!

我想请教一下各位,一个厂区,喷淋数最多的一幢单体800多个,但整个厂区喷头数3200多,那么湿式报警阀是按照最大一幢单体来确定还是按照整个厂区的喷头数来确定,也就是说是要2组报警阀还是4组报警阀,谢谢!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 版专攻
    版专攻 2014年10月16日 20:59:35 2楼
    每个湿式报警阀带的喷头不超过800个,应该是总数/800
    回复 0 举报
  • 咖啡加点茶
    咖啡加点茶 2014年10月16日 22:00:23 3楼
    楼主说得对,干式的话是500个!
    回复 0 举报
  • 青春年少
    青春年少 2014年10月21日 13:07:42 4楼
    湿式系统是一个报警阀组控制八百个喷头,看你的叙述是厂区有四个单体吗,然后喷头总数3200多,建议报警阀组还是分单体控制,单体之间系统维修互不影响,确单体间可能存在一定距离。
    回复 0 举报
  • 云飘飘
    云飘飘 2014年10月22日 06:07:35 5楼
    按照总数量来计算报警阀的数量。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注
相关标签