土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变低压室做成几台柜子比较合理?

箱变低压室做成几台柜子比较合理?

发布于:2014-10-16 10:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 kobe8899 于 2014-10-16 10:30 编辑

大家看下这个箱变系统图,低压柜型是GGD,大家帮忙看看低压系统里应该做成几台GGD柜子比较合理即经济?需要前后安装操作吗,如何布局?

旋转 S42BW-414101514200.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢
    2014-10-23 16:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    个人建议你:
    进线柜一面,宽600,高1800
    馈线柜2面,一面800,一面1000,高度1800
    足矣
    2014-10-23 16:07:23

    回复 举报
    赞同0