土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于水厂加药问题

关于水厂加药问题

发布于:2007-10-14 11:15:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
自来水厂,投加混凝剂,现在有计量泵,如果采用计量泵,是否可以不设转子流量计了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mxfmxf0
    mxfmxf0 沙发
    移动电流仪在中国大陆没有听见用得好的,还是采用流量配比,再根据季节和天气进行人工调整.在计量泵出口的投药管上应另设电磁流量计。其目的是监视变频器\计量泵\投药管路工况.如果加药管路破裂则在相同的频率下流量会增大,计量泵进口堵则在相同的频率下流量减少.原水浊度的少量变化不会影响投药量的变化

    [ 本帖最后由 mxfmxf0 于 2009-7-13 15:18 编辑 ]
    2009-07-13 15:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    净水厂投药计量泵采用原水的流量计测定值和利用移动电流仪对原水浊度的检测值给出信号,实现自动控制药剂的投加量,由于原水浊度的变化必然会影响投药量的变化,所以在净水厂投药系统设计中,在计量泵出口的投药管上应另设流量计。目前投药管一般采用电磁流量计。
    2007-10-15 18:32:15

    回复 举报
    赞同0