住宅火灾自动报警系统中点数统计的问题?

发布于:2014-10-15 15:38:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超高层住宅套内单元也要做自动报警。现每户设一个住宅控制器,各房间的探测器接入控制器,再由控制器统一接到总线上。
现在问题是,按规范,每回路所还点数不多于200并预留10%,每个隔离器所保护设备数不应超过32个。那在统计上,是按住宅控制器的数量来统计还是按住宅内所有探测器的数量来统计?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • rr881017
    rr881017 沙发
    fitman 发表于 2014-10-16 11:51 这样做当然没问题。但对于超高层住宅,这样的分法,回路数及隔离器就多了点。我们也是这样做的
    2014-10-23 13:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • 丶城北徐工
    fitman 发表于 2014-10-16 11:51 这样做当然没问题。但对于超高层住宅,这样的分法,回路数及隔离器就多了点。这样安全 你要是按控制器算 一栋楼才几个隔离器啊 万一发生故障 那就是很多层的探测器失效
    2014-10-16 12:12:16

    回复 举报
    赞同0