土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋设计规范7.2.1怎么理解

喷淋设计规范7.2.1怎么理解

发布于:2014-10-15 13:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?

@)M{5JC@ASAY4CK9}U7LT1Q.jpg


6T$55(KUGN{C5`A4JNDN[2B.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 花花huar
    花花huar 沙发

    关于这条,新规范进行修改。应该按照喷头与梁的水平距离a,然后查看垂直距离b是否满足,否则就需要调整喷头布置。

    2020-04-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • 莫名
    莫名 板凳
    阿德 发表于 2014-10-15 16:11 1.喷头距梁边600,查表,喷头距梁底的距离不应大于0.14米,根据7.1.3-2条,喷头与板底的最大距离为550mm,梁 …那你遇到图二那种(梁净高为700)的怎么布置喷头呢?是布置一个喷头在中间 还是布置两个喷头在中间并且梁底加设一个喷头?
    2014-10-15 17:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,后者属于强条,应该怎么定

新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,进水管和溢流水位的关系应该是怎么样的呢,前者说不应大于150,后者说要大于150,且后者属于强条,应该怎么定

回帖成功

经验值 +10