土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教双支等高避雷针的保护范围

请教双支等高避雷针的保护范围

发布于:2014-10-15 12:44:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如附件中的图,我的理解是在AEBC内的类似泪滴的那部分不是如同AEBC外侧的圆形,是因为采用双支等高避雷针后保护范围扩大的结果,
同时如保护的高度降低到AB弧线的最低点以下,则两支避雷针保护的泪滴形状将有部分重叠?我这种里理解是否正确?提前感谢您的回复。
附件中的图来自GB50057-2010

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    可以想象,单针跟圆锥体似的保护立体,但不是纯圆锥体,是个带弧的圆锥体。
    双针就是两个圆锥体相交,相交之处也不是硬硬的相交,也是个带弧的保护立体。
    多做几次防雷设计多算几次就能想象出来保护范围图了,验证可以通过天正电气防雷计算部分来验证自己的想象力。天正防雷计算部分可以画出保护的立体图来。
    2014-10-17 23:44:17

    回复 举报
    赞同1
  • 奇大工
    奇大工 板凳
    红苹果 发表于 2014-10-17 23:44 可以想象,单针跟圆锥体似的保护立体,但不是纯圆锥体,是个带弧的圆锥体。双针就是两个圆锥体相交,相交 …问下T20布置好多根避雷针后利用折线法如何自动出来保护范围。(非滚球法!) 谢谢
    2016-07-19 15:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多