土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢筋混凝土圆形水池算法案例谁有,谢谢了,有的话发到我QQ邮箱1106042175@qq.com
钢筋混凝土圆形水池算法案例谁有,谢谢了,有的话发到我QQ邮箱 1106042175@qq.com

全部回答(3 )

  • 迷失的羔羊
    用下理正结构中的圆形水池计算,不是就有计算书了,自己可以好好看看~

    2014-11-22 08:59:22 来自 PC 评论 举报
  • 迷失的羔羊
    用下理正结构中的圆形水池计算,不是就有计算书了,自己可以好好看看~

    圆形水池设计(YSC-3)
    项目名称      构件编号      日  期      
    设  计      校  对      审  核      
    执行规范:
      《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》
      《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》
      《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》
      《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》
      《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》

    钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500
    -----------------------------------------------------------------------

    1 设计资料
    1.1 基本信息
    圆形水池形式:有盖
    池内液体重度10.0kN/m3
    浮托力折减系数1.00
    裂缝宽度限值0.20mm
    抗浮安全系数1.10
    水池的几何尺寸如下图所示:


    1.2 荷载信息
    顶板活荷载:1.50kN/m2
    地面活荷载:10.00kN/m2
    活荷载组合系数:0.90
    荷载分项系数:
    自重 :1.20
    其它恒载:1.27
    地下水压:1.27
    其它活载:1.40
    荷载准永久值系数:
    顶板活荷载 :0.40
    地面堆积荷载:0.50
    地下水压 :1.00
    温(湿)度作用:1.00
    活载调整系数:
    其它活载:1.00
    壁面温差:-10.0℃ 温差弯矩折减系数:0.65 混凝土线膨胀系数:0.000010
    1.3 混凝土与土信息
    土天然重度:18.00kN/m3 土饱和重度:20.00kN/m3
    土内摩擦角ψ:30.0度
    地基承载力特征值fak=120.00kPa
    基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00
    混凝土等级:C30 纵筋级别:HRB335
    混凝土重度:25.00kN/m3
    配筋调整系数:1.20
    纵筋保护层厚度:
    位置 顶板(mm) 池壁(mm) 底板(mm)
    上侧(内侧) 40 40 35
    下侧(外侧) 35 35 50

    2 计算内容
    (1)荷载标准值计算
    (2)抗浮验算
    (3)地基承载力计算
    (4)内力及配筋计算
    (5)抗裂度、裂缝计算
    (6)混凝土工程量计算
    3 荷载标准值计算
    顶板:恒荷载:
    顶板自重 :5.00kN/m2
    活荷载:
    顶板活荷载:1.50kN/m2
    底板:恒荷载:
    顶板自重+池壁自重: 16.59kN/m2
    覆土自重:4.86kN/m2
    活荷载:
    顶板活荷载:1.26kN/m2
    地面活荷载:1.62kN/m2
    地下水作用:1.94kN/m2
    池壁:恒荷载:
    池内水压力 :38.00kN/m2
    池外侧土压力(地下水位处):6.00kN/m2
    池外侧土压力(池底):10.00kN/m2
    活荷载:
    池外水压力(池底) :12.00kN/m2
    温差作用 :-12.19kN.m/m
    地面活荷载 :3.33kN/m2
    4 地基承载力验算:
    计算基础底面的压力:
    池壁内壁圆面积:Aic=πR2 = 3.14×3.0002 = 28.27m2
    池壁外壁圆面积:At=π(R+t)2=3.14×(3.000+0.25)2=33.18m2
    顶板自重Gt=γc×At×t1=25.00×33.18×0.20=165.92kN
    池壁自重Gs=γc×As×H=25.00×4.91×4.000=490.87kN
    底板自重Gb=γc×Ab×t2=25.00×39.59×0.30=296.94kN
    水池自重Gp=Gt+Gs+Gb=165.92+490.87+296.94=953.73kN
    挑出部分覆土重Gexs=γ土×(Ab-At)×Hw+(γ饱和-γ水)×(Ab-At)×(Hb-Hw-t2)
    =18.00×(39.59-33.18)×1.000+(20.00-10.00)×(39.59-33.18)×(2.500-1.000-0.30)
    =192.27kN
    池内水自重Gw=pw×Aic=38.00×28.27=1074.42kN
    顶板活荷载Gq=qk×At=1.50×33.18=49.77kN
    外挑部分活荷载Gqm=qm×(Ab-At)=10.00×(39.59-33.18)
    =64.09kN
    地下水荷载Giw=76.91kN
    基础底面的压力pk=(Gp+Gw+Gexs+Gq+Gqm+Giw)/Ab=2411.19/39.59=60.90kPa
    基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m,需修正承载力特征值
    计算地基承载力特征值修正值:
    fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
    水池底板底下的土的重度
    γ=γ饱和-γ水=20.00-10.00=10.00kN/m3
    水池底板底以上土的加权平均重度
    γm=[γ土×Hw+(γ饱和-γ水)×(Hb-Hw)]/Hb
    =[18.00×1.000+(20.00-10.00)×(2.500-1.000)]/2.500
    =13.20kN/m3
    fa=120.00+1.00×10.00×(6.000-3)+1.00×13.20×(2.500-0.5)=176.40kPa
    pk=60.90kPa
    5 抗浮验算:
    水池自重Gp=953.73kN
    挑出部分的覆土重Gexs=192.27kN
    地下水作用荷载Giw=76.91kN
    总自重W=Gp+Gexs+Giw=1222.90kN
    池体浸入水中高度h=1.50m
    水池底面积Ab=39.59m2
    浮托力折减系数ηfw=1.00
    总浮力F=ηfwγ水 h Ab =1.00×10.00×1.50×39.59=593.88kN
    W/F=2.06>Kf=1.10,抗浮验算满足。

    6 内力及配筋计算:(轴力:kN 弯矩:kN.m 面积:mm2 配筋面积:mm2/m)
    池壁:弯矩外侧受拉为正,轴力受拉为正
    顶板:下侧受拉为正,底板:上侧受拉为正
    按《给水排水工程结构设计手册》静力计算查表
    池壁的约束条件: 上端自由,下端固定
    池壁内力计算查表系数H2/dt=4.0002/6.250×0.25=10.24
    荷载组合:
    (1)闭水试验:池内有水,池外无土
    (2)使用时池内无水:池内无水,池外有土
    闭水试验:
    基本组合 :1.27×池内水作用+1.40×温度作用
    标准组合 :1.00×池内水作用+1.00×温度作用
    准永久组合:1.00×池内水作用+1.00×温度作用
    设计值/标准值/准永久值
    位置 竖向弯矩 环向弯矩 环向轴力
    0.00H 0.00/ 0.00/ 0.00 14.22/ 10.16/ 10.16 -1.44/ -1.13/ -1.13
    0.10H 3.96/ 2.83/ 2.83 14.88/ 10.63/ 10.63 50.09/ 36.86/ 36.86
    0.20H -0.08/ -0.06/ -0.06 -0.01/ -0.01/ -0.01 31.26/ 24.61/ 24.61
    0.30H -0.08/ -0.06/ -0.06 -0.01/ -0.01/ -0.01 48.38/ 38.10/ 38.10
    0.40H 17.21/ 12.31/ 12.31 17.09/ 12.21/ 12.21 65.87/ 51.87/ 51.87
    0.50H 18.36/ 13.15/ 13.15 17.28/ 12.35/ 12.35 81.89/ 64.48/ 64.48
    0.60H 19.06/ 13.71/ 13.71 17.40/ 12.44/ 12.44 92.34/ 72.71/ 72.71
    0.70H 19.63/ 14.18/ 14.18 17.49/ 12.52/ 12.52 90.48/ 71.19/ 71.19
    0.75H 19.67/ 14.22/ 14.22 17.50/ 12.53/ 12.53 82.70/ 65.02/ 65.02
    0.80H 19.28/ 13.92/ 13.92 17.43/ 12.48/ 12.48 68.89/ 54.14/ 54.14
    0.85H 18.29/ 13.15/ 13.15 17.27/ 12.35/ 12.35 50.08/ 39.35/ 39.35
    0.90H -0.79/ -0.63/ -0.63 -0.13/ -0.10/ -0.10 28.31/ 22.24/ 22.24
    0.95H -4.14/ -3.26/ -3.26 -0.69/ -0.54/ -0.54 8.99/ 7.07/ 7.07
    1.00H -9.18/ -7.23/ -7.23 -1.53/ -1.20/ -1.20 0.00/ 0.00/ 0.00

    使用时池内无水:
    基本组合 :1.27×池外土作用+1.27×地下水作用+0.90×1.40×(温度作用+地面活荷载)
    标准组合 :1.00×池外土作用+1.00×地下水作用+0.90×1.00×(温度作用+地面活荷载)
    准永久组合:1.00×池外土作用+1.00×地下水作用+1.00×温度作用+0.50×地面活荷载
    设计值/标准值/准永久值
    位置 竖向弯矩 环向弯矩 环向轴力
    0.00H -0.00/ -0.00/ -0.00 12.80/ 9.14/ 10.16 -12.17/ -8.63/ -4.50
    0.10H 3.56/ 2.55/ 2.83 13.39/ 9.56/ 10.63 -21.65/ -16.09/ -11.93
    0.20H 9.26/ 6.62/ 7.34 14.34/ 10.24/ 11.38 -66.37/ -48.73/ -47.31
    0.30H 13.36/ 9.55/ 10.61 15.02/ 10.73/ 11.92 -83.40/ -61.62/ -60.69
    0.40H -0.10/ -0.07/ -0.07 -0.02/ -0.01/ -0.01 -79.65/ -59.68/ -57.57
    0.50H -0.39/ -0.31/ -0.29 -0.07/ -0.05/ -0.05 -73.87/ -56.23/ -52.91
    0.60H -0.90/ -0.70/ -0.66 -0.15/ -0.12/ -0.11 -69.84/ -53.79/ -49.88
    0.70H -1.45/ -1.13/ -1.07 -0.24/ -0.19/ -0.18 -63.36/ -49.06/ -45.44
    0.75H -1.55/ -1.21/ -1.14 -0.26/ -0.20/ -0.19 -56.95/ -44.12/ -40.99
    0.80H -1.35/ -1.05/ -1.00 -0.23/ -0.18/ -0.17 -46.95/ -36.39/ -33.89
    0.85H -0.73/ -0.57/ -0.55 -0.12/ -0.10/ -0.09 -33.88/ -26.28/ -24.52
    0.90H 15.94/ 11.42/ 12.59 15.45/ 11.04/ 12.25 -19.09/ -14.81/ -13.84
    0.95H 18.14/ 13.13/ 14.19 15.82/ 11.33/ 12.52 -6.03/ -4.68/ -4.38
    1.00H 21.48/ 15.73/ 16.63 16.38/ 11.76/ 12.93 -0.00/ -0.00/ -0.00

    池壁配筋及裂缝、抗裂度验算:
    位置 计算As 配筋 实际As 裂缝宽度 抗裂度
    竖向内侧 536.2 D10@120 654.5 0.09 ---
    竖向外侧 536.2 D10@120 654.5 0.09 ---
    环向内侧 536.2 D10@120 654.5 0.12 0.15
    环向外侧 536.2 D10@120 654.5 0.12 0.15

    池壁的竖向最大裂缝宽度:0.09<=0.20 裂缝满足要求
    池壁的环向最大抗裂度 :0.15<=act×ftk=1.75 抗裂度满足要求
    池壁的环向最大裂缝宽度:0.12<=0.20 裂缝满足要求
    顶板:按《水池结构规程》6.2.4或6.2.5计算
    顶板的计算半径:R=3.125m 顶板的约束条件:周边固定
    荷载组合:
    基本组合 :1.20×自重+1.40×顶板活荷载
    S=1.20×5.00+1.40×1.50=8.10kN/m2
    准永久组合:自重+0.40×顶板活荷载
    S=5.00+0.40×1.50=5.60kN/m2
    顶板配筋及裂缝验算:
    位置 设计值/准永久值 计算As 配筋 实际As 裂缝宽度
    径向板中 5.77/ 3.99 429.0 D10@150 523.6 0.04
    径向板边 -9.89/ -6.84 429.0 D10@150 523.6 0.07
    环向板中 5.77/ 3.99 429.0 D10@150 523.6 0.04
    环向板边 -1.65/ -1.14 429.0 D10@150 523.6 0.01

    底板:按《水池结构规程》6.2.4或6.2.5计算
    底板的计算半径:R=3.125m 底板的约束条件:周边固定
    荷载组合:
    使用时池内无水:
    基本组合 :1.20×自重+1.27×覆土自重+1.27×地下水压力+0.90×(1.40×顶板活荷载+1.40×地面活荷载)
    S=1.20×16.59+1.27×4.86+1.27×1.94+0.90×(1.40×1.26+1.40×1.62)=32.16kN/m2
    准永久组合:自重+覆土自重+1.00×地下水压力+0.40×顶板活荷载+0.50×地面活荷载
    S=16.59+4.86+1.00×1.94+0.40×1.26+0.50×1.62=24.70kN/m2
    底板配筋及裂缝验算:
    位置 设计值/准永久值 计算As 配筋 实际As 裂缝宽度
    径向板中上 22.90/ 17.59 643.5 D10@100 785.4 0.07
    径向板中下 0.00/ 0.00 643.5 D10@100 785.4 0.00
    径向板边上 0.00/ 0.00 643.5 D10@100 785.4 0.00
    径向板边下 -39.26/ -30.15 643.5 D10@100 785.4 0.13
    环向板中上 22.90/ 17.59 643.5 D10@100 785.4 0.07
    环向板中下 0.00/ 0.00 643.5 D10@100 785.4 0.00
    环向板边上 0.00/ 0.00 643.5 D10@100 785.4 0.00
    环向板边下 -6.54/ -5.03 643.5 D10@100 785.4 0.02

    7 混凝土工程量计算
    顶板面积:At=π(R+t)2=3.14×(3.000+0.25)2=33.18m2
    池壁面积:As=π((R+t)2-R2) = 3.14×((3.000+0.25)2-3.0002) = 4.91m2
    底板面积:Ab=π(R+t+Le)2 = 3.14×(3.000+0.25+0.30)2 = 39.59m2
    水池混凝土总方量=At×t1+As×H+Ab×t2
    =33.18×0.20+4.91×4.000+39.59×0.30=38.15m3
    -----------------------------------------------------------------------
    【理正结构设计工具箱软件 6.5PB3】 计算日期: 2014-11-22 08:57:12
    -----------------------------------------------------------------------
    2014-11-22 08:57:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10