现手上有个项目 地区海拔高度1770米左右,断路器为江苏森源的1250A 31.5KA 和2000A 40KA 发现绝缘件选型真的难住我了 不知道该选用哪种规格的触头盒,穿墙套管,传感器?熟悉这方面的师傅帮忙分析下 谢谢了!

全部回答(21 )

  • mr_chen188
    blzk 发表于 2014-11-4 16:20 触头盒保险一点选190(绝缘加强型),2000A的选208.套管根据母线选取出排孔即可,140*210或170*240都行。传 …谢谢兄弟 跟我配的差不多 我想问下国产的真空断路器与ABB 施耐德是不是也是这样配置的?如果我改成ABB断路器该如何配置?