土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容柜取样电流互感器

关于电容柜取样电流互感器

发布于:2014-10-14 22:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 luopotianshi66 于 2014-10-18 17:50 编辑

取样电流互感器1500/5,实测二次电流达0.12A,是否影响工率因素,是否影响电容柜的投入运行,上次写错了,不好意思,我想问的是二次电流经过互感器不应该是5A吗

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1566288562153
    1500/5,只有初级电流达到1500A次级才会5A电流,说明初级电流小,自己算,
    2019-08-20 16:11:20

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • longyuandianqi2
    电流互感器应该依据一次电流来选择,把二次电流限制在5A内。用在无功补偿设备上,一般补偿控制器的取样电流要求在65--80mA左右,电流过小控制器会提示“欠流”而退出补偿;你那里是0.12A也就是120mA,在系统功率因素滞后时可以补偿,但随着电容的投入,功率因素的提高,会使得取样电流变小而出现 欠流 现象,电容回切除,再投入,再切除~~~~,对低压电网不利。所以最好把这个互感器取样电流选在3A左右,负荷有大的变化时在做调整。
    2014-10-20 22:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定配电箱的大小

如何确定配电箱的大小,尺寸?

回帖成功

经验值 +10