土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压系统图上的疑问,求解答!

低压系统图上的疑问,求解答!

发布于:2014-10-14 11:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 shenjibaobao 于 2014-10-15 09:23 编辑

这是低压图,不解如下:
1、图上有6个电流互感器,是做什么用的(个人理解:作为电流表,但是电流表3个就够了)?
2、低压出线能出1600A的吗?会不会太大了?
3、低压出线是否有条文规定出线最大是多少?
谢谢你们的回复!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • maomaohello
    maomaohello 沙发
    路过 进来学习哈
    2014-10-15 17:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    俺真服了你了,上图是低压系统图,下图是变压器高压侧柜子的二次原理图。
    1、低压画的图的示意是双二次绕组,低压一般很少用两个二次绕组的,还是3只CT。
    2、变是2000的,低压出线可以1600A大负荷,不大。比如说空调机组。
    3、出线没有什么条文规定,负荷可以带就行了。
    2014-10-15 16:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周交流会25期】普通动力负荷能否和普通照明负荷设置在同一楼层配电箱内?

本期主题由版主无影提供,谢谢支持! 别忘了点我订购淘专辑哦,每场交流不再错过!

回帖成功

经验值 +10