1、低压画的图的示意是双二次绕组,低压一般很少用两个二次绕组的,还是3只CT。
2、变是2000的,低压出线可以1600A大负荷,不大。比如说空调机组。
3、出线没有什么条文规定,负荷可以带就行了。
回复 举报