土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题来了,关于低压断路器的额定电流和脱扣器额定电流的理解

问题来了,关于低压断路器的额定电流和脱扣器额定电流的理解

发布于:2014-10-14 10:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题,低压断路器的 壳架等级 额定电流,触头额定电流脱扣器额定电流, 这3种电流怎么理解,选择开关时,怎样选择呢?






@红苹果 @ccc___ @mytheresa

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    额定电流小于等于壳架电流,同个壳架电流可以有不同的额定电流,大的壳架电流下面额定电流在某个范围之内。
    脱扣器的额定电流小于额定电流,一般电子式脱扣器旋钮整定都是按额定电流倍数计的。
    2014-10-15 14:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    作为断路器只有壳架电流,也就是本开关的最大电流值。
    另一个是额定电流,就是在壳架电流之下的电流序列分布值中的一个值。也就是脱扣器整定额定值,即经过负荷计算后选择的额定电流值。
    2014-10-14 21:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多