土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电三级箱是否需要全部重复接地?
现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
是强条啊.
但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!

全部回答(8 )

  • cof1586843274587
    好好看看规范上的图,是系统配线线路的起始,中间和末端,不是末端箱。甲方说的很对!
    2020-04-14 13:52:14 来自 H5 评论 举报
  • muyuyao
    该甲方工程师不懂装懂,建议所有施工用电配电箱的PE排,全部做重复接地
    2020-10-31 20:50:31 来自 H5 评论 举报