土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电三级箱是否需要全部重复接地?
现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
是强条啊.
但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!

全部回答(8 )

  • cof1586843274587
    好好看看规范上的图,是系统配线线路的起始,中间和末端,不是末端箱。甲方说的很对!
    2020-04-14 13:52:14 来自 H5 评论 举报
  • muyuyao
    该甲方工程师不懂装懂,建议所有施工用电配电箱的PE排,全部做重复接地
    2020-10-31 20:50:31 来自 H5 评论 举报
加载更多
  • 详细施工现场临时用电
    结构为框架剪力墙结构,a#楼(15+1)层,建筑高度48.6m,建筑面积14604.16㎡。b#楼(6+1)层,建筑高度21.6m,建筑面积4941.56㎡
  • 施工现场临时用电设计
    当电源供应不足时,现场应及时错开高功率施工机械使用时间,如对 焊机及其它的作业时间相互错开,以保证外电源满足要求。 线型选择:总配电房到配电箱必须采用五蕊电缆连接;一级配电箱到 二级分配电箱和二级分配
  • 施工现场临时用电.pdf
    1.三级配电二级漏保总体要求 2.总配电箱设置 3.分配电箱、开关箱设置
  • 关于施工现场临时用电分析
    施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准应与国家其它标准相符
  • 施工现场临时用电方案
    本工程由上海中星(集团)有限公司投资开发,上海中星志成建筑设计有限公司。沪东新村北区二街坊商品住宅工程由9幢号房及一地下车库组成,结构为砖混结构,层数均为六层,总建筑面积28008.23m2。
  • 施工现场临时用电方案
    主要用电方面有:施工用电(包括电焊机、钢筋对焊机、钢筋加工机械、木工加工机械、降水水泵、振捣器、现场照明)和生活用电。低压系统采用TN-S系统,三相五线制。
  • 施工现场临时用电资料
    施工现场临时用电计资料,包括用电量计算、选择建筑工地临时供电电源时须考虑的因素、临时供电电源的几种方案、临时电站、电力系统选择、常用绝缘导线的型号、名称及主要用途、按机械强度选择、按允许电流选择、按允
  • JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范
  • 施工现场临时用电计资料,包括用电量计算、选择建筑工地临时供电电源时须考虑的因素、临时供电电源的几种方案、临时电站、电力系统选择、常用绝缘导线的型号、名称及主要用途、按机械强度选择、按允许电

  • 施工现场临时用电三级配电系统图
    本资料是施工现场临时用电三级配电系统图,总共13页。 内容包括:一级配电柜系统图、二级配电柜系统图、照明配电箱系统图、三级配电箱系统图;供大家参考。
  • 施工现场临时用电方案及措施
    施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。
  • 施工现场临时用电施工设计
    本临电施工方案为山东蓝色经济开发区某项目。设计内容包括:临时路线设计、施工现场用电负荷计算与供电设备与线路的选择、办公区和生活区负荷计算与供电设备与线路的选择、防雷、接地的设计、临时用电的施工 、临电
  • 详细施工现场临时用电方案
    内容简介 按照《JGJ46-88》规定制定施工组织设计,确定用电负荷、选择变压器、选择总箱的进线截面及进线开关、LFG1线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择、安全用电防火措施、安全用电技术措施
  • 花苑施工现场临时用电施组
    杭州清怡花苑1#-8#楼由杭州商宇房地产开发有限公司开发,它位于杭州老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相
  • 浙江住宅施工现场临时用电
    杭州清怡花苑1#-8#楼由杭州商宇房地产开发有限公司开发,它位于杭州老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相
  • 施工现场临时用电管理方
    为保证施工现场机械设备的使用安全和施工人员的人身安全,保障现场临时施工用电的正常使用,根据下列几项国家相关规范、标准及企业管理制度编制本“规定”。各参建方必须严格遵
  • 施工现场临时用电设计文档
    (1)现场设计(2)台容量为{500}kVA、变比为10/0.4kV变压器,位于施工现场{东北}侧,具体位置见总平面图(本文未示出)。 (2)本工程低压供电系统采用TN-S接地制式。低压供电方式为{放
  • 施工现场临时用电组织方案
    电工在接线、电气设备安装时,应按照施工设计和有关电气安全技术规程进行作业,应正确使用绝缘防护用品和经定期检查校验的绝缘检验工具。
  • 施工现场临时用电方案项目
    本工程由上海中星(集团)有限公司投资开发,上海中星志成建筑设计有限公司。沪东新村北区二街坊商品住宅工程由9幢号房及一地下车库组成,结构为砖混结构,层数均为六层,总建筑面积28008.23m2。为了保证
  • 施工现场临时用电组织设计.
    总配电箱至分配电箱的配电线路,均采用YC或YZ型橡胶绝缘电缆线架空设置,也可采用VV型塑套电缆。根据供电距离,按安全载流量和电压降不低于额定电压的5%综合考虑。截面按3A(100m以外)~5A(100

回帖成功

经验值 +10