土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于用电设备电缆的选取的请教

关于用电设备电缆的选取的请教

发布于:2014-10-13 18:05:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有六台5KW的单相设备,如分三路,每路安装二台5KW的单相设备,主电缆需要配多大的电缆较为合适?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    主要看载流量、电压降、开关参数等。
    2014-10-14 16:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    分法是不是可以改一下?

    6台5KW220V加热器,能不能分二路,每路3台,这样,三相用电就平衡了,电缆也省了?

    5KW的电流是23A,选4平方的铜芯电缆一路?只二根电缆就可以。

    如果分3路,同样也需要4平方铜芯电缆需要3根了,且需要在电源端分好各相的负荷,否则会造成各相不平衡。
    2014-10-14 10:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么在施工现场学习电气设计

现在在施工现场做技术服务,感觉拿着图纸对照现场挺有难度的,请问大家怎么在现场学习啊?