土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保....

在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保....

发布于:2014-10-13 16:52:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]


GB 50054-2011条文解释中,3.1.12条,在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保护导体。

问题:
剩余电流动作保护电器是否正确动作跟保护导体应该没关系的吧,只跟相线和中性线有关系,装设保护导体的原因个人感觉主要是增加安全性。

求正解!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    条文也有解释的吧。
    2014-10-14 16:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • fjfzcws
    fjfzcws 板凳
    从漏电原理去理解,保护线的设置是大幅提高安全性,但极端条件下保护器仍有可能没有足够剩余电流通过而造成人员触电身亡。
    2014-10-14 09:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多