RT、、、
各位教授大师、老师同学们,小弟正在计算8度区7层小框架,首层3900,遇到如图问题,没有有效方法解决问题,急需你们帮助,谢谢,在线等、、、




4.jpg


5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


6.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kinglarry
    kinglarry 沙发
    gaga0912 发表于 2014-10-14 11:19 技术措施上提到的 考虑经济性~~再试试,实在不行就加墙
    2014-10-14 12:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • gaga0912
    gaga0912 板凳
    xyqlxq0 发表于 2014-10-14 08:15 谢谢,依据是什么啊4981585技术措施上提到的 考虑经济性~~