土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压断路器安装、使用过程中的注意事项

低压断路器安装、使用过程中的注意事项

发布于:2014-10-13 13:29:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如果线路电压降低到额定电压的70%(称为崩溃电压),将使电动机无法起动,照明器具暗淡无光,电阻炉发热不足;而运行中的电动机,当其工作电压降低至50%左右(称为临界电压),就要发生堵转(拖不动负载,电动机停转),电动机的电流急剧上长,达6IN,时间略长,电动机将被烧毁。为了避免上述情况的产生,就要求在断路器上装设欠电压脱扣器。欠电压脱扣器的动作电压整定在(70%—35%)额定电压。欠电压脱扣器有瞬动式和延时式(有1s、3s、5s…)两种。延时式欠电压脱扣器使用于主干线或重要支路,而瞬动式则常用于一般支路。对于供电质量较差的地区,电压本身波动较大,接近欠电压脱扣器动作电压上限值,这种情况不适宜使用欠电压脱扣器。
断路器的基本安装方式是垂直安装。但试验表明,热动式长延时脱扣器横装时,虽然散热条件有些不同,但它的动作值变化不大,作为短路保护的电磁铁,尽管反作用与重力有一些关系,横装时的误差也不过5%—10%左右,因此,采用热动—电磁式脱扣器的塑壳断路器也可以横装或水平安装。但脱扣器如是全电磁式(油杯脱扣器),横装时动作值误差高达20%—30%,鉴于此,装油杯脱扣器的塑壳式断路器只能垂直安装。万能式(框架式)断路器只能垂直安装,这与它的手柄操作方向有关,与弹簧的储能操作有关,且电磁铁释放、闭合装置、欠电压脱扣器等与重力关系比塑壳式的要大,另外,很多万能式断路器还有抽屉式安装,它们无法横过来或水平操作。对此,所有的万能式断路器都规定要垂直安装,且要求与垂直面的倾斜角不大于5。
如果导电连接(软联结),脱扣器与动、静触头,灭弧室,出弧口等不在一个平面,如DZ5—20、TL一100C、TL—225B以及DWl5— 1600、2500、4000和DW45等型号的断路器,它们既可上进线(断路器的“ON’’上端接电源线,“OFF""下端接负载),也可下进线 (“ON""上端接负载,“OFF""下端接电源)。但是大多数塑壳式断路器(如HSMl、DZ20、TO、TG、H系列等)只能上进线而不能下进线,DWl5—630也是仅能上进线。其原因是:在短路电流被分断时,上进线的动触头上没有暂态恢复电压的作用,分断的条件较好。下接线时,因动触杆的前面(上进线时是后面)有软联结、双金属、发热元件等,动触头上有恢复电压,分断条件就严酷,燃弧时间要长,有可能导致相间击穿短路。由于动触头多半是利用一公共轴联动,其后紧连接着软联结和脱扣器,如果它们之间由于短路断开产生电离气体或导电尘埃而使其绝缘下降,就容易造成相间短路。只能上进线的断路器,倘因安装条件限制,必须下进线,则要降低短路分断能力,一般降20%—30%,预期短路电流大的多降,小的少降。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-10-18 09:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    对于断路器的电源进线在上端还是下端,其实本质就是所有电磁式断路器均可以上、下进线,因为其保护动作的检测元件就是电流线圈,就是检测电流的异常而产生电磁力进线动作,所有,从哪个端进线都可以可靠保护动作。
    而那些断路器中有控制电路的,比如智能断路器,漏电断路器等,就必须注意进线的上下顺序,否则不能工作,甚至事故。一般,可以随意选择进线端的断路器,其上端和下端均没有标识来提醒选择。但是必须选择上下端的,其上下端的标识是不同的。
    2014-10-15 19:15:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主变接地(运行)方式

现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教

回帖成功

经验值 +10