我在一家化工企业做电工,前几天我们这里发生了这么一件事:某车间一台185千瓦2极鼓风机电机更换绕组后空载试运行时发现三相电流不平,分别为 90A 90A 75A,以为是绕组的问题,但测试绕组三相直流电阻平衡,把这台电机停后,又测同一电源的另一台160千瓦鼓风机电机三相电流也不平,测试电源电压正常,这一车间其他10千瓦左右的小电机的三相电流基本没有差异,这一车间的总电源从总配电室用一根240平方的铜电缆和一根90平方的铝电缆并联输送,距离约200米,已运行了有20年左右,这种现象是否正常?现在怀疑电源线有问题又不能确定,因为化工企业的生产连续性强,不能随便停电,恳请经验丰富的老师指点。多谢!

补充:将185千瓦电机电源线三相互换后依然是C相电源线电流低,另两相电流高。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qsl5988
    qsl5988 沙发
    测试一下电缆线路的对地绝缘电阻,或者对电缆进行耐压试验,看看电缆有没有高阻接地现象。
    2004-12-04 15:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    一定程度的不平衡是允许的,比如Y,yn0变压器可在N线电流不大于其额定电流25%下运行.