本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:34 编辑 本规程适用于本市新建住宅小区智能化系统的工程设计、施工调试、检测、验收及运营维护。住宅小区的改、扩建智能化系统工程在技术条件相同情况下,也可执行。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
合十 发表于 2016-5-23 14:52 害死你了?别瞎bb,我说了要全部取消?施工总漏保设300mA和500mA有什么重大意义?保护人身安全这个数值可 …8.2.11条安全界限值30mA·s的确定主要来源于现行国家标准《电流通过人体的效应 第一部分:常用部分》GB/T 13870.1中图1<15~100Hz正弦交流电的时间/电流效应区域的划分>。
2016-05-23 15:18:23
赞同0
-
muyuyao
板凳
本帖最后由 muyuyao 于 2016-5-23 15:16 编辑 合十 发表于 2016-5-23 14:52 害死你了?别瞎bb,我说了要全部取消?施工总漏保设300mA和500mA有什么重大意义?保护人身安全这个数值可 …你在3楼的发言“施工场地总箱可适当调整漏电电流整定值,分箱必须末端回路必须带漏保,总箱开关也可试着取消漏电保护。”不就是彻底、全部地取消总柜中的漏保吗???!!!你敢说,就应该敢当!!!施工总漏保设300mA和500mA当然有其意义!!!你不懂可以去翻书!!!那你说房建工程总柜中为什么也常设计300mA和500mA的漏保???!!!再说了,JGJ46-2005也并没有允许使用这么大的漏保动作参数!!!8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s”!!!最大也就150MA/0.2S!!!所以,你不懂就不要瞎BB了!!!
2016-05-23 15:13:23
赞同0