土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于工地临时施工用电问题,求助!

关于工地临时施工用电问题,求助!

发布于:2014-10-13 11:55:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    合十 发表于 2016-5-23 14:52 害死你了?别瞎bb,我说了要全部取消?施工总漏保设300mA和500mA有什么重大意义?保护人身安全这个数值可 …8.2.11条安全界限值30mA·s的确定主要来源于现行国家标准《电流通过人体的效应 第一部分:常用部分》GB/T 13870.1中图1<15~100Hz正弦交流电的时间/电流效应区域的划分>。
    2016-05-23 15:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2016-5-23 15:16 编辑 合十 发表于 2016-5-23 14:52 害死你了?别瞎bb,我说了要全部取消?施工总漏保设300mA和500mA有什么重大意义?保护人身安全这个数值可 …你在3楼的发言“施工场地总箱可适当调整漏电电流整定值,分箱必须末端回路必须带漏保,总箱开关也可试着取消漏电保护。”不就是彻底、全部地取消总柜中的漏保吗???!!!你敢说,就应该敢当!!!施工总漏保设300mA和500mA当然有其意义!!!你不懂可以去翻书!!!那你说房建工程总柜中为什么也常设计300mA和500mA的漏保???!!!再说了,JGJ46-2005也并没有允许使用这么大的漏保动作参数!!!8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s”!!!最大也就150MA/0.2S!!!所以,你不懂就不要瞎BB了!!!
    2016-05-23 15:13:23

    回复 举报
    赞同0