土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风口风速应该怎么算?

加压送风口风速应该怎么算?

发布于:2014-10-13 10:00:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以红宝书立例题(P1218)为例、它用风速法算出L=37422m3/h,假定风口风速按7m/s,风口有效面积为0.15㎡。
我各人感觉应该这样算:风速法得到的风量应乘以1.1的系数,即为实际风机的风量:37422*1.1=41164.2m3/h,假定风速为7m/s,那风口有效面积应该为0.165!
问题
1:风机的选型是不是应该按所需风量*1.1的系数
2:风口风速一般来说都是按风机的风量/3600/风口面积,而不是按所需风量/3600/风口面积吧?毕竟图纸上只有风机的风量啊。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 小皇砸
    小皇砸 沙发
    风速一般都是取7m/s来计算的么?
    2016-08-04 11:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1447142007275

    路过看看,不错,受教了
    2016-01-06 16:57:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防资料,提供给需要的人

一点关于人防方面的手册和图集

回帖成功

经验值 +10