发布于:2014-10-11 23:03:11
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 joesnowy 于 2014-12-17 14:21 编辑
如题:规范未经通读就草率发布,实在不堪入目。
6.1.8 “
但当自动喷水灭火系统局部应用系统
和仅设有消防轻便水龙的室内消防给水系统时”,介联词“
但当”后宜加“
采用”二字,不可直接接名词;”
和“应改为”
或“;全句应改为”
但当采用自动喷水灭火系统局部应用系统
或仅设有消防火轻便水龙的室内消防给水系统时”
6.1.10 “且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑
和建筑高度大于54米的住宅时“,”
且为“无主语,按语义”
和“应改为”
或“,全句可改为:室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑
或建筑高度大于54米的住宅,
当采用仅设稳压泵稳压的室内临时高压消防给水系统时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报