土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 18层住宅可以做区域式报警吗?

全部回答(5 )

  • fitman
    应该是不可以。
    1、18层住宅是二类高层,虽然没有喷淋系统,但一定有消火栓按钮及消火栓泵;
    2、新火规明确了区域报警系统不能带联动设备(旧火规是可以带一点的);而消火栓按钮已经明确是联动设备之一而不能接地区域报警系统,因此如果做自动报警系统,最少也是带消控室的集中报警系统。
    3、按高规,二类住宅高层可以不做自动报警系统,而新火规的条文解释中提到:在没有自动报警的建筑,消火栓按钮可以直接引线去控制柜启泵。
    综上所述,对于这种情况,要么不做,要做就要做集中报警系统。
    2014-10-21 09:40:21 来自 PC 评论 举报
  • mzcc2000
    可以详见GB50016-2014 <建筑设计防火规范> 第8.4.2,里面讲的很详细,你根据你的建筑来确定
    2014-10-21 09:37:21 来自 PC 评论 举报