18层住宅可以做区域式报警吗?
18层住宅可以做区域式报警吗?
求高手解答啊
发布于
2014-10-11 15:08:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
fitman
应该是不可以。
1、18层住宅是二类高层,虽然没有喷淋系统,但一定有消火栓按钮及消火栓泵;
2、新火规明确了区域报警系统不能带联动设备(旧火规是可以带一点的);而消火栓按钮已经明确是联动设备之一而不能接地区域报警系统,因此如果做自动报警系统,最少也是带消控室的集中报警系统。
3、按高规,二类住宅高层可以不做自动报警系统,而新火规的条文解释中提到:在没有自动报警的建筑,消火栓按钮可以直接引线去控制柜启泵。
综上所述,对于这种情况,要么不做,要做就要做集中报警系统。