土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM出图柱配筋分析与取值

关于PKPM出图柱配筋分析与取值

发布于:2014-10-11 09:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了几个框架结构的项目。对比一下柱子的配筋。发现PKPM计算出来的柱钢筋最小都是直径16的钢筋。
但你再看STWE的计算结果,你发现, 300*300的柱, 角筋面积1.6 单边面积3 (单边面积包括角筋面积) 按照这里的数据,300*300的柱,配4根16的钢筋足够了。但PKPM最后柱配筋的结果却是8根16.
请问各位大侠,你们认为呢。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    赞同楼上说的,柱子纵筋间距也是要满足构造要求的
    2016-08-10 08:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • xin2407
    xin2407 板凳
    我看错了,单偏压不受1.6的影响。双偏压交筋不小于1.6 哈哈
    2016-08-09 17:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抓工程质量,永远在路上

 建筑工程质量既体现了一个国家的形象、反映了一个民族的素质,也与经济社会发展息息相关,更关乎老百姓的生命财产安全。住房城乡建设部举力狠抓建筑工程质量,既是党中央、国务院对建筑工程质量的明确要求,也是经济发展、社会进步、城镇化推进的内在要求,更是人民群众的热切期盼。职责所在,必须抓好,没有退路。  两年行动方案,无论是全面落实五方主体项目负责人质量终身责任,还是落实施工项目经理的质量责任;无论是对建筑市场久治不愈的层层转包、违法分包的打击,还是加快建筑市场诚信体系建设,全链条环节都有相关规章紧紧相扣,体现出行政管理工作法治化思维和法治化方式的实践表达。这为工程质量治理工作常态化、法治化铺展了道路,为全国各级建设行政主管部门的行政监管提供了法治保障,更为今后完善工程质量治理规章体系积累了可资借鉴的经验。