土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于新消规构筑物消防设计流量的几点疑问,求教各位高明

对于新消规构筑物消防设计流量的几点疑问,求教各位高明

发布于:2014-10-10 22:42:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


1、若采用固定式冷却方式,卧式储罐等是否仍有室外消火栓流量;抑或此时即无室外消火栓流量。

2、地上式立式储罐可否仅采用移动式冷却呢;若仅采用移动式冷却,此时室外消火栓设计流量是按表3.4.2-3取值,还是按3.4.2-1计算确定呢。

3、石油化工企业与石油天然气工程如何区分并适用不同规范;

4液化烃罐区和甲乙丙类可燃液体罐区有何区别,比如LNG应该判断为液化烃罐区,而不能按甲类可燃液体储罐考虑?


5、判断相邻罐的冷却面积时,表3.4.2-1、3.4.5-1的注都强调了是距着火罐璧的净距;然而表3.4.2-2的注却并未强调是距着火罐璧的净距;那么,对于3.4.2-2如何判断临近罐的冷却面积。

6、 表3.4.5-1,采用固定消防冷却水炮冷却时,设计流量不小于水喷雾系统计算流量的1.3倍;而水喷雾系统设计流量应符合“本规范的要求”,此处“本规范的要求”是否即为 表3.4.5-1;若即为表3.4.5-1,那就是说,表3.4.5-1中规定的数值仅适用于水喷雾冷却,对于固定消防水炮而言,其设计流量要对表3.4.5-1中数值乘以1.3

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大神做过超高层,消防转输泵的流量如何确定?

220米超高层--公建,消防转输泵的流量如何确定?取40L/S,还是消火栓、自喷系统流量叠加(80L/S)?再者,若室内外消火栓系统合用,流量是否应该取其大值者?按新消规,室外消火栓系统应该不用再设稳压泵了吧!有做过的,请不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10