土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高原箱变内高压电缆烧毁事故

高原箱变内高压电缆烧毁事故

发布于:2014-10-10 21:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
青海 10KV箱变内 高压三芯高压电缆击穿事故分析
一. 电缆制作部分问题
1. 冷缩护套外有很多划破的地方,并未采取补救措施。
2. 铜屏蔽和半导电层之间需要缠绕半导电橡胶带,未缠绕。
3. 半导电层与绝缘层过渡的地方需要削45度倒角,未削。
4. 半导电层与半导电橡胶带处要涂抹少量硅脂,绝缘层处要涂抹均匀的硅脂,未涂抹。
5. 在削除半导电层的时候,下端环形处刀口太深,无法发现并打磨。
6. 绝缘层与压接线鼻子处须削一个45度倒角,未削。
7. 绝缘层与接线鼻子处的缝隙要用绝缘自粘带缠绕,未缠绕。
8. 电缆每相的长度要根据高压柜和变压器的布置来确定,切勿都做一样长,导致安装上出现问题。
二. 电缆安装部分问题
1. 安装后的电缆要自然弯曲,切勿强扭。
2. 电缆与其他尖锐铁件接触的地方,要用剥除后电缆的外护套进行隔离保护。
3. 电缆接地铜编织带要接到接地铜排上,要可靠接地。
结束语:由于高原气候的恶劣,所以在电缆施工中要更加的按规范来,否则容易出事故。我公司此次更换电缆 14 根,以此为戒。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • jwl2002
    jwl2002 沙发
    安全第一,规范作业!
    2015-12-09 14:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1448345033806

    路过,学习学习
    2015-12-09 14:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单位配电室拆迁,过程中突然发现零线带电,对地电压110V,求教!

单位配电室拆迁,高压不动,单母两段供电,低压留I段进线柜,留一个动力、照明柜。其余全部拆除,拆除过程中突然发现零线母排带电,对地电压110V,相线对地电压不等,两相2百多,一相3百多,相间及对零线电压正常,不知何故。柜体里母排、零排、地排全部拆除,柜间用电缆连接。

回帖成功

经验值 +10