土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问砖混六层住宅,能否放下大鱼缸

请问砖混六层住宅,能否放下大鱼缸

发布于:2014-10-10 15:55:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位好,我家是20年前盖的老砖混结构住宅,共六层,我家在第四层。楼板应该是现浇不是预制的。
我想搞个大鱼缸,养鱼玩。
1.2米主缸尺寸1200*600*550,底缸110*500*300,主缸水量396公斤,底缸水量165公斤,共计561公斤。
主缸和底缸自重估计50公斤,底柜估计20公斤,造景石估计50公斤。
多估计了的重量为水位会比缸体上缘略低,按5cm计算,1200*600*50+1100*600*50=63.5公斤。
总计约617公斤,泵等的设备重量不计入。

楼面分活载与恒载两部分,恒载即为楼面建筑面层及轻隔墙等的荷载,难以利用。
住宅活载为人及家具重量,为2.0千牛/平米,折算到质量,为204公斤/平米(2/9.8牛顿/千克)。

主缸及底柜占地1.2*.6=0.72平米,理论承受147公斤。现在有617公斤。

请问我的计算是否有误,这么大的鱼缸我想靠着户内的承重墙放(内横墙),假设放进去再放满水,明显超出活荷载了,是否会有问题?会有什么后果?能这么放么?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱力特
    爱力特 沙发
    按理论计算最不利可能会觉得危险,但经以往类似的现实检验发现问题不大,再说预制板承载力挺大的本身
    2014-10-11 16:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • waller1313
    waller1313 板凳
    保险点在鱼缸底下搞两根槽钢,两头伸入承重墙,再大一点也没问题
    2014-10-11 10:18:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多