qq_1403014266089
沙发
青春年少 发表于 2014-10-13 23:12 我们来考虑最不利的情况就是电线桥架,风管和消防管同时交叉的情况,一般为电上,风中水下。电桥架最小计算 …谢谢, 基本上了解了。
2014-10-16 14:51:16
赞同0
-
生酱规范图集库
板凳
我们来考虑最不利的情况就是电线桥架,风管和消防管同时交叉的情况,一般为电上,风中水下。电桥架最小计算高度100,通风管最小计算高度300-350,其中含50的安装支架高度,喷淋最小计算高度200,含50找坡。整体要保证车道出,一集大部分车位处净高大于2.2m