发布于:2014-10-10 08:40:10
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
新消规8.1.2:下列消防给水应采用环状给水管网
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
2 向两种及以上水灭火系统供水时;
3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
请教:这8.1.2条讲的是室内还是室外还是室内外?
如果都包括:那么一个厂区,3个室外消防流量都为15的戊类的单层小厂房。假设消火栓布置为1个,这个厂区的室外消防管网应为环状还是支状?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
海啸
沙发
造杯水 发表于 2014-10-11 16:45 如果室内外都说了,那么如何理解6.1.3条,不是跟8.1.2条矛盾不矛盾,前提你不是给两幢以上建筑供水,单独一幢可以一路进水,试想下,如果有一个小区,高度都在54米以下,即18层这样,你敢一路进水么?保准吃不了兜着走!!
2014-10-29 21:22:29
赞同0
-
海啸
板凳
这条应该不分室外室内,只要你的系统满足上述,均为环状管网,包括从室外管道上直供两幢以上建筑,室外也要布置成环状,
2014-10-29 21:19:29
赞同0
加载更多回复 举报