土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体填充墙拉结筋通长么?

砌体填充墙拉结筋通长么?

发布于:2014-10-10 08:18:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地上要施工二次结构了,以前拉结筋都是700-1000mm长,现在图纸说明上说沿墙通长设置,并要求看12g614-1,我看图集上基本上都是通长设置了。6.7度是宜通长设置。不知道做砌体施工的同行们,你们现场的情况怎么样?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xhb730826
    xhb730826 沙发
    图纸有要求的话按照图纸要求设置,图纸没有要求的时候按照图集要求设置,8度地区肯定是通长设置的,二次结构验收时会重点检查这个部位的,另外,填充墙顶部的做法也根据设防烈度不同而不同,各位一定要注意
    2016-03-18 10:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1437445581972
    砌体结构设计规范6.3.4-2-1)请参考
    2016-03-18 10:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程裂缝防治技术规程JGJ/T317-2014

2014年10月1号实行

回帖成功

经验值 +10