一生产涂料的多层厂房,各层均有局部排风罩,屋顶设置了活性炭吸附处理装置,将各层排风通过立管连通后接至屋顶活性炭装置处理后排放。
请问:1.建规要求排除有爆炸危险气体时,应采用金属管道并应直接通至室外,不应暗设。(这样立管就需要采用镀锌钢板风管,且不得布置在风井内)
2.建规还要求甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统(这样各层排风管不得接入立管?)
请问各位同行,这种情况该如何设计呢?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yilawyn
沙发
zjg8237372 发表于 2014-10-11 19:56 甲乙类车间排风管道假如要上、下层(不同防火分区)共用竖风管的话应该将竖风管设在室外才能满足GB50016第1 …如果各层属于统一防火分区,但是规范上提到的是各层排风系统宜分别设置,怎么办?
2014-11-04 08:08:04
赞同0
-
yilawyn
板凳
有加阻火器这种做法吗?最近研究了环保规范,说是要在合适位置设置阻火器
2014-11-03 22:05:03
赞同0