土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政污水压力管道破坏案例求解

市政污水压力管道破坏案例求解

发布于:2014-10-09 20:04:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我遇到一个市政管道工程,我们配套做泵站安装项目。泵站为中途污水提升泵站,有吸水井与液位自控,泵后为压力管道口径400,PE管材。泵站实际运行流量是250-400吨/时,扬程30米。压力管道起点与终点高程差几乎没有,管道长度4公里左右,中途有局部一个点,管道高程由于道路原因而局部升高(相当于倒虹吸)。管道使用近3年,现在发现有经常性爆管现象。估计每2个月左右就出现一次,不知何故?请高手帮助!

0929_1.jpg


0929_3.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 麦佩贞wx
    麦佩贞wx 沙发
    新手一枚,在评论学到很多东西。:handshake
    2017-10-10 17:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • moonshine1980
    moonshine1980 板凳
    本帖最后由 moonshine1980 于 2017-10-10 17:04 编辑

    请问楼主,用的管材是排水用PE管,还是给水用PE管?压力污水管要考虑两个方面的参数,(1)承压级别。(也就是承内压力,生活给水管的参数)。根据你泵站压力,至少要达到0.6MP给水的级别。(2)环刚度。(也就是管道抗土压力的参数,排水管参数),根据你图片看,埋深不小,至少要达8KN/M2以上级别,最好选12.58KN/M2的。我国的塑料管生产厂家,质量参差不齐,爆管原因可能是管道质量问题,也可能是你管道选择时,不注意相关参数所致。压力污水管,最好不要选择给水用的塑料管,主要是无环刚度,管空或压力变化时引起土压瘪管道,管道涨-瘪-涨-瘪的循环,出现管道与原土空隙,最后损坏。建议改选择排水用球墨铸铁管或玻璃钢管,这两种管在承压级别和环刚度参数上较为均衡。
    2017-10-10 17:02:10

    回复 举报