一期项目中,变配所内有四台高压柜,分别是一台进线柜,一台计量柜,两台出线柜,带两台630KVA的变压器,现在业主要做二期项目,想要在变配电所内增加两台高压出线柜,带两台630KVA的变压器,不知道此方案是否可行?有没有更好的方案?
如果采用此方案,就意味着一台高压进线柜带四台变压器,这样可靠性高吗?对进线柜有什么要求吗?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • alexhu2001
    alexhu2001 沙发
    需要改造和考虑的事项很多,如原两相三线计量改为三相四线计量方式,进线和计量柜互感器变比,保护定值的更换等
    2014-10-16 12:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • rr881017
    rr881017 板凳
    baigonghao 发表于 2014-10-12 09:57 一般情况下,10KV末端的短路电流不超过20KA,选断路器时短路开断电流选25KA就可以。至于一路进线可以带几路出 …学习了,谢谢
    2014-10-16 10:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多