土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水多立管消防计算有误BUG

天正给排水多立管消防计算有误BUG

发布于:2014-10-09 10:37:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水2014的消防计算,我觉得有点问题,最不利立管和次不利立管的压力差值过大,理论计算时,一般默认同一栋的最不利立管和其他立管的入口压力相同,但是天正不知道为什么差这么多,层数越高,差值越大,这是不正常的
还有,当考虑三通的情况下,天正默认所有三通都是转角流三通(DN100当量6.1),但实际上,比如消防立管的水流绝大多数是直流三通(DN100当量1.2)的局部损失,二者当量差四五倍,造成计算很不准确

(3VC1CHD[`T8I9L}J337{JM.png


C@K04G}J0~J4CU64VOQQ6GQ.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • donggua269
    donggua269 沙发
    wxh_198908 发表于 2014-10-9 12:30 天正的这些计算都是错误的,错得离谱,都不晓得从哪方面纠正他了有些计算还是可靠的,但是设计中变化很大,只能做参考
    2014-10-10 10:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • wxh_198908
    wxh_198908 板凳
    天正的这些计算都是错误的,错得离谱,都不晓得从哪方面纠正他了
    2014-10-09 12:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多