土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的配电容量合适吗
我方商场,向外出租,面积两万平方,承租商是大型的零售商,设备也确实很多,空调,电扶梯,食品加工区,冷藏设备,要求配电容量为2*1600=3200KVA,达到了每平方160VA,请问大家,合适吗?

全部回答(9 )

  • hanf6
    我觉得太大了,按技术书上公建40~80W/平方,还是统计一下比较好
    2007-10-26 11:06:26 来自 PC 评论 举报
  • kyzy_0731
    每平方160VA要求应该是合理的,商场里的照明负荷并不大,但空调、厨房等负荷很大
    2007-10-15 20:25:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10