土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架檩条问题求解

网架檩条问题求解

发布于:2014-10-08 11:20:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是总包单位的,对钢结构知识不是很清楚,我们这的网架48*42m,单排两层球,螺栓球,上弦支撑,简支檩条,要求镀锌量不小于275g/平方米,现在基本安装完毕,发现所用檩条未镀锌,请问除了拆除还能怎么整,谢谢大家
  • gangwang7777
    gangwang7777 沙发
    分清檩条与网架支托是焊接还是栓接,如果是栓接,可以拆掉螺栓镀锌后重新安装,如果是焊接的话,只有切割掉,切割的话就相当檩条废了
    2014-10-08 15:11:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。