YJLV 导线架空可行吗
YJLV 导线架空可行吗
临时供电用两个月左右,为利用现有材料,YJLV 1*300(铝绝缘单芯导线)架空是否可行?杆距30m左右
因为正规的架空线有铜芯抗拉的,普通的铝导线有点慌的
发布于
2014-10-07 15:09:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
嗨tyg2
新人路过学习
2014-10-08 20:44:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
bati3345 发表于 2014-10-8 12:42 如果是普通的铝线呢?只知道是400平方的,只有一层绝缘皮,绝缘层上型号规格看不出了。可以架空吗?临时再 …400平方的普通铝芯线(BLV-0.5)因截面较大,且重量不大,机械强度还可以,30米杆距应该没问题。