土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急!遇到了桩基础的麻烦事了,求大师指点下。。。

急!遇到了桩基础的麻烦事了,求大师指点下。。。

发布于:2014-10-06 16:46:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wshy
    wshy 沙发

    学习了,···

    2018-05-03 17:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • 往事如风
    往事如风 板凳

    地勘报告里如果基桩需要穿越砂层、砾石层等坚硬土层,就不能选择PHC静压桩,可以使用长螺杆旋挖灌注桩等,建议补桩,遇到砂层先引孔

    2018-05-03 13:30:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有预制管桩的补桩的注意点,有什么资料可以共享学习下么。谢谢

请问谁有预制管桩的补桩的注意点,有什么资料可以共享学习下么。谢谢