土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
求教室外给排水布置
求教室外给排水布置
图中的雨水井布置的好多啊,干嘛不将相邻的两个雨水管合并到一个雨水井里。还有雨水口间距也很小啊,感觉没有必要吧
发布于
2014-10-06 09:28:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
云飘飘
考虑水流转角的情况下,可以合并。
2014-10-07 07:27:07
来自 PC
评论
举报
harvey89
nlp125 发表于 2014-10-6 14:34 雨水口和雨水井的布置间距确实有点多和小在考虑合并,但是合并的话管道就会适当的做转弯的地方,转弯的地方是否需要严格做检查井?
2014-10-07 01:00:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
harvey89
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
259
粉丝
8
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )