求教室外给排水布置
求教室外给排水布置
图中的雨水井布置的好多啊,干嘛不将相邻的两个雨水管合并到一个雨水井里。还有雨水口间距也很小啊,感觉没有必要吧
发布于
2014-10-06 09:28:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
云飘飘
考虑水流转角的情况下,可以合并。
2014-10-07 07:27:07
来自 PC
评论
举报
harvey89
nlp125 发表于 2014-10-6 14:34 雨水口和雨水井的布置间距确实有点多和小在考虑合并,但是合并的话管道就会适当的做转弯的地方,转弯的地方是否需要严格做检查井?