土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖水是否需要设置除氧?
本人经手一个换热站工程,有意见说要对采暖水设置除氧设备,
请教:
1、什么情况下需要设置除氧设备。
2、除氧设备设置在一次水?还是二次水?设置在什么位置?
3、如设置除氧设备,与设置定压脱气设备是怎样的关系?有没有重复设置之嫌?

全部回答(8 )

  • 李工在线
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-10-21 09:35:21 来自 PC 评论 举报
  • hjh512
    规范规定的是很明确,也很科学的,但是实际当中,考虑资金和运行管理水平和运行费用,我有这么些体会
    1.一次较大型管网,如果打算用的久些,如果水温能长期达到80度以上,还是需要在一次侧上海绵铁除氧设备,但不可以上脱气机,这个设备需要靠高吸程的多级泵形成的局部负压,导致水对空气的溶解度大大降低来析出空气,并在脱气机里排出,用到高温高压系统不太科学。低温水系统的话把软化和PH值控制好就可以防止痒腐蚀
    2.二次管网一般设计上可以不上脱氧,也可不必考虑脱气,因为系统所含有的微量空气,所带来的弊端,如,有效循环水量略有降低,一些位置上的积气,是完全可以用正常的设计和运行管理消除的,但是高档酒店、重要建筑对检修维护有限制的,最好上,人家不喜欢水暖工去修排气阀,人工放水排气、系统中有水流声(系统里完全是“纯水”,没空气的话,很难产生声音,即使流速较高)。
    2014-10-05 09:44:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10