正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 481 人订阅
阅读下一篇
现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
linger_1978
沙发
问题1,启动电流大于最大负荷电流,你最大负荷电流是多少,不应该按620A计算,因为你互感器只有200,不应超过互感器的电流。还有你要搞清一次电流与二次电流换算的关系。
2014-10-08 08:54:08
赞同0
-
悠然
板凳
电容电流应该不仅仅是联络线这一段。你的发电机是要带负载的,负载回路的电容电流也应该算上啊。
2014-10-07 16:57:07
赞同0
加载更多如果最大负荷电流按80A,则启动电流整定为120A,换算为二次值是3A;
问题2,差动电流可以整定为400A,换算为二次值10A.
回复 举报
回复 举报