土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于光纤差动保护整定值的问题

关于光纤差动保护整定值的问题

发布于:2014-10-03 18:51:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
工程背景:一个小机组发电机,向一车间提供电流。发电机的额定电流为620A,互感器变比200,电站自耗电80A. 10KV 系统,联络线长0.3KM为3*300的电缆。电站与车间各设一个联络柜,采用光纤差动保护
问题1:我上传了一张图片是综保的说明书。里面有一个是光纤差动气动元件:启动条件为 任一一相电流>IQD且对应相差流>0.9倍分相差动定值。 其中IQD是专用于光纤差动保护的 相电流启动定值,按躲过最大负荷整定。

那么这个IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A

问题2:分相差动定值 说明书提到按大于2.5倍电容电流整定
那么我按照估算法 线路的电容电流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍为0.875A 这为1次的电流 ,我觉得应该没有这么小吧 请问应该怎么整定






IMG_0802.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linger_1978
    linger_1978 沙发
    问题1,启动电流大于最大负荷电流,你最大负荷电流是多少,不应该按620A计算,因为你互感器只有200,不应超过互感器的电流。还有你要搞清一次电流与二次电流换算的关系。
    如果最大负荷电流按80A,则启动电流整定为120A,换算为二次值是3A;
    问题2,差动电流可以整定为400A,换算为二次值10A.
    2014-10-08 08:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • 悠然
    悠然 板凳
    电容电流应该不仅仅是联络线这一段。你的发电机是要带负载的,负载回路的电容电流也应该算上啊。
    2014-10-07 16:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35/10KV变电所高压侧没有电压互感器的问题

现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?

回帖成功

经验值 +10