土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV/0.4KV的变压器中性点接地问题

6KV/0.4KV的变压器中性点接地问题

发布于:2014-10-03 09:24:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    xinshiji168 发表于 2014-10-9 20:41 你的意思变压器处中性点套管那是否引出PE直接接在变压器室内的接地网上?80米外的低压总进线柜内我要分 …变压器中性套管那里引出的接地线可不叫PE线,叫电源中性点接地线,自变压器中性点引至电源接地装置。这个接地线应满足故障状态下热稳定要求。80米外总配电柜内也必须做接地,如果是四线引来,就把PEN线接地,这个接地是PEN线重复接地,接地后再分PE线和N线。如果是五线引来,就把PE线接地,就是PE线重复接地。
    2014-10-11 11:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong
    还是要把这PEN线引到80米外的低压总进线柜后,再分出PE和N排才符合中性点一点接地
    2014-10-10 11:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB/T 30413-2013 嵌入式LED灯具性能要求

GB/T 30413-2013 嵌入式LED灯具性能要求,2014年12月1日实施

回帖成功

经验值 +10