0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
35/10KV变电所35kV侧没有电压互感器怎么办现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
学海一帆
沙发
xinshiji168 发表于 2014-10-9 20:41 你的意思变压器处中性点套管那是否引出PE直接接在变压器室内的接地网上?80米外的低压总进线柜内我要分 …变压器中性套管那里引出的接地线可不叫PE线,叫电源中性点接地线,自变压器中性点引至电源接地装置。这个接地线应满足故障状态下热稳定要求。80米外总配电柜内也必须做接地,如果是四线引来,就把PEN线接地,这个接地是PEN线重复接地,接地后再分PE线和N线。如果是五线引来,就把PE线接地,就是PE线重复接地。
2014-10-11 11:54:11
赞同0
-
qianbochenhong
板凳
还是要把这PEN线引到80米外的低压总进线柜后,再分出PE和N排才符合中性点一点接地
2014-10-10 11:00:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报