土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装空调打孔在梁上,已断筋1.6CM粗,横向两根,求补救!

装空调打孔在梁上,已断筋1.6CM粗,横向两根,求补救!

发布于:2014-10-02 09:47:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中红色位置为梁上开孔,绿色为墙上开孔,求指教!谢谢!

IMG_20141001_094303.jpg


IMG_20141001_094316.jpg


IMG_20141002_0932192.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zjzsbc
    zjzsbc 沙发
    梁底主筋已经被切断了,结构隐患,可以在梁底及梁帮粘钢或碳纤维加固。
    2014-10-17 03:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • rnrt
    rnrt 板凳
    modx 发表于 2014-10-6 10:33 以下个人意见。那要看你锯断的腰筋还是底筋底筋就比较危险一点,看这位置必然是底筋啊!腰筋哪会用16的?
    2014-10-16 21:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助如何算圆弧形楼梯(急求指导)

本人第一次做圆弧形楼梯,如图,层高是3.3米,求助高手帮忙指导下如何计算配筋,本人用了理正工具箱算了下,板厚做300,底筋和面筋都是14@200,三级钢,但不知道按这个来配是否安全?总感觉这圆弧梯底下没柱子支撑很不安全,求高手指点下这梯一般要做多厚的,钢筋要多大的,小弟感激不尽啊!