发布于:2014-09-30 17:05:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 szjshen 于 2014-9-30 17:38 编辑

系统分为ab两个回路,故障提示B回路高过热度~
开利30分钟预警故障……
30分钟运行态度:排气1040/吸气 230,电流46、负荷在30/45之间,经济器:65/不等,
低压一直在2.0---2.4之间忽高忽低………
我初步判断是:系统出现冰堵!希望高手能解答下原理和故障排除方法。


设备2/同一型号

系统B回路故障:低吸气温度
通过添加冷媒,静压3.6

开利启动:负荷45/排气998/吸气197
经济器:62
运行5小时,跳机………故障发生!设备为出厂4年,全天候24小时不停机运行

两台设备:开利数据
制冷点1:设置7°
制冷点2:设置10°(资料未提示该双项数据参数是供回水温度)
冰蓄点3:设置7°

环境温度:39/36


盼高手分析,小白不是该专业……在线交流

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • whoami2608
    whoami2608 沙发
    多谢分享,学习学习
    2017-12-01 17:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • rokell
    rokell 板凳
    中央空调控制器密码破解:13500252375
    出售各品牌的制冷配件、如:丹佛斯、谷轮、艾柯、三花、格力、开利、美的、约克、特灵等、服务热线:15322358133
    日立丶大金、格力、麦克维尔、约克、美的、其它国产品牌空调电路系统以及配件改装与更换,维保工作。有专业人员为用戸服务:热线:13500252375
    出售各品牌专用冷冻油、有原装油与代替品油,价格优惠、油质非常好。口碑优良、维修师傅反应良好。品牌有:太阳牌、卡士妥、开利、约克、特灵、汉钟、比泽尔冷冻油服务热线13500252375
    2014-10-21 02:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海冷库安装常见问题

  你在安装冷库时有遇到麻烦吗?今天就随小编一起看看上海冷库安装一般常见的问题有哪些?  1、施工把关不严格,“围护结构两侧设计温度差等于或大于5摄氏度时,应在温度较高的一侧设置隔气层如果不严格执行将会对食品冷库的质量造成了影响。严格把好质量关,选用好的保温板(聚氨酯)。  2、食品冷库设备的顶板不应堆放杂物,否则食品冷库板会变形而影响保温性能,应保持冷库周围通道畅通无阻,确保散热良好。冷库安装的位置应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品、确保没有任何安全隐患。蒸发器前需预留一定的空隙以免影响制冷效果。